您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » 变频器拖动电机问题

shandong

shandong   |   当前状态:在线

总积分:3322  2024年可用积分:0

注册时间: 2011-07-01

最后登录时间: 2013-07-20

空间 发短消息加为好友

变频器拖动电机问题

shandong  发表于 2011/12/31 20:32:22      1226 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

假设变频器运行在50HZ,50HZ对应电压为380V,那么此时电机电流与同种负载的在工频下运行会有所不同吗?电流是变大还是变小?
变频器的50Hz运行和工频50Hz带异步电机运行是不同的。变频器控制算法中会根据电机参数构建电机模型,能够对电机的负载情况计算转差率及励磁电流、输出电压等能影响电机运行的参数,而在工频50Hz下,这些都是由电机根据机械特性曲线自动适应负载的,是不可控的。至于两者在相同负载下电流大小的问题,不好说谁大谁小。好的变频器可以做到电流小点,不好的变频器可能电流要大,毕竟在变频算法中有励磁电流、滑差补偿等参数可以设定,同样的控制算法各家实现起来技术水平也有高低之别。所以还是在关注电流的同时,顺便关注一下输出电压、输出频率、效率、高次 谐波等因素,综合多方面因素具体问题具体分析吧。
答:1、异步电机工频运行,工频电源是正弦交流电,异步电机出最高效率的运行状态;

2、异步电机变频运行,变频电源输出是非正弦交流电得PWM波,异步电机只能从中吸收他需要的50HZ正选交流电的成分,电能的利用率差;

3、异步电机根据电源的频率、电压、以及负载大小,产生与负载大小相平衡的电磁转矩,这是电动机的基本功能;

4、变频器输出的PWM波交流电,只有其50HZ、380V三相对称正弦交流分量对异步电机有用,其它分量均被浪费掉;

5、变频器输出的PWM波交流电,只有其50HZ、380V三相对称正弦交流分量对异步电机有用,这时异步电机同样根据它得到的频率、电压、以及负载大小,产生与负载大小相平衡的电磁转矩,同样是电动机的基本功能在起作用,没有变频器的任何踪影!

6、由于异步电动机运行的依据是三相正弦交流电的频率、电压、负载,只要频率、电压、负载相同,运行状态相同;

7、面对同样的负载,如果变频器输出异步电机需要的三相正弦交流电的频率和电压不同,异步电机运行的状态当然不同;

8、在这里,变频器只能依靠它输出的频率、电压来影响异步电机的运行状态;

9、就好像异步电机工频运行时,当频率、电压变化时,运行状态也会改变一样;

10、由于异步电机是根据三相正弦交流电的频率、电压、负载运行的,只要频率、电压、负载相同,运行状态工况就相同;

11、但是当变频器输出的PWM 波中,给异步电机需要的50HZ、380V三相正弦交流电时,同时给了异步电机不需要的其他谐波电流;

12、所以变频器的50Hz运行和工频50Hz带异步电机运行是不同的,不同的是变频器给异步电机提供的电流中有不需要的谐波电流,也就是说电机工作在变频时输入的电流在工况相同时要大,不可能小。

1楼 0 0 回复