1、仪器发生误动作,或错误启动等异常情况,应按“复位”键终止测试过程,使系统初始化,复位时液晶显示“0000”,几秒钟后,显示电流值。
2、仪器处于测试状态时,未经复位,不得关断电源。
3、仪器中最有放电保护电路,但在测试过程中应避免供电线断路和电源断电这样非正常情况。
4、测试无载调压绕组时,除非有短路开关,否则放电结束前,不允许倒换开关。
-
-
kristen 发表于 2012/8/1 18:40:16
补充一下楼主:电工仪器仪表使用安全措施:2楼 回复本楼
1、使用本仪器前必须认真阅读本手册。
2、仪器的操作者应具备一般电气常识。
3、仪器使用避开雨淋、腐蚀气体、尘埃过浓、高温、阳光直射等场所。
4、仪表应避免剧烈振动。
5、测试完毕后一定要等放电报警声停止后再关闭电源,拆除测试线。
6、测量无载调压变压器,一定要等放电指示报警音停止后,切换档位。
7、在测试过程中,禁止移动测试夹和供电线路。
引用 kristen 2012/8/1 18:40:16 发表于2楼的内容
-
-
c123456 发表于 2012/8/24 14:24:26
我也来说下
1.在测无载调压变压器倒分接前一定要复位,放电结束后,放电提示音结束,且提示信息消失后再切换分接开关。
2..测试结束后,按“复位”键,一定要等放电指示灯熄灭,提示信息消失后再关掉电源,进行拆线。
3..测试过程中请少断电或测试夹钳脱落。
4.接通电源前请先接好地线,测试结束后请最后拆地线。
引用 c123456 2012/8/24 14:24:26 发表于3楼的内容