您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 直流电阻测试仪使用过程中需注意

yujie0324

yujie0324   |   当前状态:在线

总积分:1425  2024年可用积分:0

注册时间: 2006-08-14

最后登录时间: 2015-01-23

空间 发短消息加为好友

直流电阻测试仪使用过程中需注意

yujie0324  发表于 2012/5/28 9:37:58      1095 查看 2 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

直流电阻测试仪使用过程中需注意

1、仪器发生误动作,或错误启动等异常情况,应按“复位”键终止测试过程,使系统初始化,复位时液晶显示“0000”,几秒钟后,显示电流值。

2、仪器处于测试状态时,未经复位,不得关断电源。

3、仪器中最有放电保护电路,但在测试过程中应避免供电线断路和电源断电这样非正常情况。

4、测试无载调压绕组时,除非有短路开关,否则放电结束前,不允许倒换开关。
1楼 0 0 回复
  • kristen

    kristen   |   当前状态:在线

    总积分:152  2024年可用积分:0

    注册时间: 2012-07-13

    最后登录时间: 2013-05-27

    空间 发短消息加为好友

    kristen   发表于 2012/8/1 18:40:16

    补充一下楼主:电工仪器仪表使用安全措施
      1、使用本仪器前必须认真阅读本手册。
      2、仪器的操作者应具备一般电气常识。
      3、仪器使用避开雨淋、腐蚀气体、尘埃过浓、高温、阳光直射等场所。
      4、仪表应避免剧烈振动。
      5、测试完毕后一定要等放电报警声停止后再关闭电源,拆除测试线。
      6、测量无载调压变压器,一定要等放电指示报警音停止后,切换档位。
      7、在测试过程中,禁止移动测试夹和供电线路。
    2楼 回复本楼

    引用 kristen 2012/8/1 18:40:16 发表于2楼的内容

  • c123456

    c123456   |   当前状态:在线

    总积分:261  2024年可用积分:0

    注册时间: 2012-08-17

    最后登录时间: 2012-09-28

    空间 发短消息加为好友

    c123456   发表于 2012/8/24 14:24:26

    我也来说下

          1.在测无载调压变压器倒分接前一定要复位,放电结束后,放电提示音结束,且提示信息消失后再切换分接开关。
      2..测试结束后,按“复位”键,一定要等放电指示灯熄灭,提示信息消失后再关掉电源,进行拆线。
      3..测试过程中请少断电或测试夹钳脱落。
      4.接通电源前请先接好地线,测试结束后请最后拆地线。

    3楼 回复本楼

    引用 c123456 2012/8/24 14:24:26 发表于3楼的内容