在电力系统中,双绕组变压器通常采用Yd11的接线方式,如图1(a)所示,因此,两侧电流的相位不一致,d侧电流比Y侧电流超前30°,如图1(b)所示。按照纵差保护的构成原理,在正常运行和变压器外部故障的情况下,必须保证流入差动继电器的电流接近于零,即在电流回路接线上必须保证iA和ia之间的相位相差180°。为此,两侧TA(电流互感器)应采取相应的接线方式,即变压器Y侧的TA采用Yd5接线;则变压器d侧的TA采用Yy12接线。对Yd11接线的变压器,当两侧的TA采用上述接线方式后,即可认为已消除了由于相位差的影响而出现的不平衡电流。同时,也可以认为能够避免由于电流回路接线不当而引起的保护误动。
-
-
c123456 发表于 2012/9/28 11:33:29
http://jlmdz.dzsc.com/
供应各种电子IC
http://www.dzsc.com/ic/sell_search.html?stype=1&keyword=AD650AD+&Submit=%CE%AC%BF%E2%D2%BB%CF%C2
地址:海淀区知春路132号中发电子市场1060柜台
联系人:彭先生
电话:010-82623161
传真:010-62589051
引用 c123456 2012/9/28 11:33:29 发表于2楼的内容
-
-
yinyayhy 发表于 2013/1/17 15:18:24
谢谢楼主分享,很好的资料,变压器纵差可以保护电流回路避免出现不平衡电流,但在使用时纵差多大需要用交直流钳表测量回路电流偏差值来确定。3楼 回复本楼
引用 yinyayhy 2013/1/17 15:18:24 发表于3楼的内容