您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 变压器纵差保护电流回路的接线特点

whtlhgdq

whtlhgdq   |   当前状态:在线

总积分:699  2024年可用积分:0

注册时间: 2012-07-30

最后登录时间: 2012-11-15

空间 发短消息加为好友

变压器纵差保护电流回路的接线特点

whtlhgdq  发表于 2012/9/28 9:59:56      1058 查看 2 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

变压器纵差保护电流回路的接线特点

  在电力系统中,双绕组变压器通常采用Yd11的接线方式,如图1(a)所示,因此,两侧电流的相位不一致,d侧电流比Y侧电流超前30°,如图1(b)所示。按照纵差保护的构成原理,在正常运行和变压器外部故障的情况下,必须保证流入差动继电器的电流接近于零,即在电流回路接线上必须保证iA和ia之间的相位相差180°。为此,两侧TA(电流互感器)应采取相应的接线方式,即变压器Y侧的TA采用Yd5接线;则变压器d侧的TA采用Yy12接线。对Yd11接线的变压器,当两侧的TA采用上述接线方式后,即可认为已消除了由于相位差的影响而出现的不平衡电流。同时,也可以认为能够避免由于电流回路接线不当而引起的保护误动。