您的位置:控制工程论坛网论坛 » 技术争鸣 » 西门子6RA70快速调试说明

cl19874

cl19874   |   当前状态:在线

总积分:279  2024年可用积分:0

注册时间: 2010-10-27

最后登录时间: 2012-12-04

空间 发短消息加为好友

西门子6RA70快速调试说明

cl19874  发表于 2012/11/6 12:33:35      880 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

1、恢复出厂设置 P051=21,完成标志为P051=40。 
2、P50=1 语言选为英语 
3、P927=3 (通过PMU和通讯板可以修改参数) 
4、P051=40 可以修改参数,P051=0 参数不能修改 
5、P052=3 显示所有参数 
6、P078.01 电枢回路供电电压V 
P078.02 励磁回路供电电压V 
7、P100 电机电枢额定电流A 
8、P101 电机电枢额定电压V 
9、P102 电机励磁额定电流A 
10、P082 =2 励磁运行模式 
11、P067=1 (负载类别,连续性负载) 
12、P659=16 (硬急停,来自端子39), 
13、P490=4 (PTC热敏电阻,阻值1330Ω) 
14、P303 上升时间 P304下降时间(r315.01, r315.02显示) 
15、输出端子 
    P771=100(P771为DO1,B0100=1为合闸准备好) 
    P772=12  (合闸按钮按下,冷却风机启动) 
    U619=12 (U619继电器输出端子109/110 功能意义) 

16、先不带编码器运行 
    P083=3 
    P115=100% 
17、设置P140=2,P141=1024 (可以观察编码器反馈) 
18、P918 设置为DP网地址 
坤玛机电商城(www.comeon365.com):590直流调速器、变频器、交直流电机、电抗器、PLC 
一、以上设置完成后,就可以通过带有CP5512的PC机进行启动了。 
1. 安装CP5512卡并连接到传动DP网,打开STEP7,Options -> Set PG/PC Interface…,选择CP5512(PROFIBUS),单击“Properties…”,在“PG/PC 是总线上的唯一主站”前打勾,然后确定。单击”Diagnostics…”,单击测试,显示OK后再单击“读取”,看需要访问的站地址号是否有显示,如不 正确再检查DP网接线和传动站地址设置; 
2. 在STEP7上新建一个项目,在项目下Insert New Object -> Drive,填入传动的名字,在Device栏选择 CUVC,然后填入需要访问的传动装置DP站地址,点击OK就可以了。在其下的 Parameters 目录下Insert New Object -> Parameter Set,命名即可,命名规则是”NoLoad_yymmdd_xxx”,其中”yymmdd”是年月日,”xxx”是流水号,例 如”NoLoad_090101_001”; 
 3、P654=3100 控制字1位0的源为通过第1块CB/TB板收到的数据,意义为合闸和分闸; 
P433=3002 ,(P433为主给定)。 
4、设置Operate-> Set process date(ok即可) 
5、低速下运行,逐步升速,确认电机转向是否正确,编码器情况,各个参数等。 
坤玛机电商城(www.comeon365.com):590直流调速器、变频器、交直流电机、电抗器、PLC

二、编码器没有问题后,可以带编码器运行 
1、P083=2 
2、P143 设置为最大转速 
 三、优化 
1、电流调节器优化 
   前提,电机机械锁死 
   设置P051=25,按合闸按钮,优化开始,当P51=40时,表示优化完成,分闸。 
   优化后,低速运行,现场看电机低速时转动是否流畅 
2、弱磁优化 
   P051=27 
   优化完成后,设置P081=1;逐步升速到最高转速,并稳定运行一段时间。 
坤玛机电商城(www.comeon365.com):590直流调速器、变频器、交直流电机、电抗器、PLC

四、阶跃响应 
 需要加到趋势曲线里的参数: 
K0170 速度给定 
K0167 速度实际值 
K0292 电枢电压实际值 
K0115 电枢电流调节器实际值 
K0118 电枢电流调节器设定值 
K0148 转矩给定 
K0142 转矩实际值 
K0260 励磁电流调节器输出 
K0268 励磁电流调节器输入给定值 

坤玛机电商城(www.comeon365.com):590直流调速器、变频器、交直流电机、电抗器、PLC

启动后监控参数:
 电机启动后,观察以下参数: 
r014 进线电压显示(电枢) 
r016 进线电压显示(励磁) 
r017 进线频率显示 
r019电枢电流实际值显示 
r023 速度调节器给定值与实际值偏差显示 
r024 由脉冲编码器来的速度实际值显示 
r035 励磁电流调节器实际值显示 
r036 励磁电流调节器给定值显示 
r037 EMF实际值显示 
r038 实际电枢电压值显示 
r048 运行时间显示 
n024.01(编码器速度实际值rpm) 
K0040 (来自编码器的速度实际值)U44.01=40,n045.01查看 
K0042 (来自编码器的实际位置值低)U44.02=42,n045.02查看 
K0048 (来自编码器的的速度实际值rpm)U44.03=48,n045.03查看 
状态字 r652,r653 
控制字 r650 
P046 可以选择要查看的布尔量连接器,在r045中查看 
P044 可以选择要查看的% 连接器,在r043中查看: 
转矩: 电枢电流:  速度给定: 速度实际值: 励磁电流:  电枢电压: 
坤玛机电商城(www.comeon365.com):590直流调速器、变频器、交直流电机、电抗器、PLC

通过PMU调节速度:
可以通过PMU调节速度: 把参数调节设置到P401, 把速度主给定连接到K0401 
 带编码器运行: 
P083=2 
P140=2 
参数优化: 最小励磁电流 

1楼 0 0 回复
  • zhagnliseo

    zhagnliseo   |   当前状态:在线

    总积分:168  2024年可用积分:0

    注册时间: 2012-11-02

    最后登录时间: 2013-01-25

    空间 发短消息加为好友

    zhagnliseo   发表于 2012/11/7 11:29:02

    多谢楼主分享了西门子6RA70快速调试说明,很可惜M12连接器在其中没有看到。
    2楼 回复本楼

    引用 zhagnliseo 2012/11/7 11:29:02 发表于2楼的内容

总共 , 当前 /