三相交流电机供电回路已用低压断路器,是否还需要其他保护

fuweibai  发表于 2012/12/30 21:34:06      1695 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

如果三相交流电机供电回路已用低压断路器,是否还需要其他保护,如热继电器或者熔断器等?
1楼 0 0 回复
  • pgldh

    pgldh   |   当前状态:在线

    总积分:109  2024年可用积分:0

    注册时间: 2012-11-05

    最后登录时间: 2015-09-23

    空间 发短消息加为好友

    pgldh   发表于 2013/1/6 19:23:51

    有低压断路器了,就没必要用熔断器了,不过交流电动机的标配控制是--断路器--接触器--热继电器(或者电动机保护器),电动机保护器贵,但是能更好的保护电动机。

    2楼 回复本楼

    引用 pgldh 2013/1/6 19:23:51 发表于2楼的内容

  • nie5664

    nie5664   |   当前状态:在线

    总积分:224  2024年可用积分:0

    注册时间: 2013-01-06

    最后登录时间: 2013-01-15

    空间 发短消息加为好友

    nie5664   发表于 2013/1/6 20:24:45

    楼上正解!!没必要用熔断器。




    河北变频器

    3楼 回复本楼

    引用 nie5664 2013/1/6 20:24:45 发表于3楼的内容

  • anheng

    anheng   |   当前状态:在线

    总积分:1788  2024年可用积分:0

    注册时间: 2008-04-16

    最后登录时间: 2014-04-21

    空间 发短消息加为好友

    anheng   发表于 2013/1/9 14:59:21

    当然还需要热继电器了。典型回路:断路器——接触器——热继电器——电机。有了小型断路器,熔断器可以省掉。
    断路器:主要短路保护。
    热继电器:主要过载保护。
    4楼 回复本楼

    引用 anheng 2013/1/9 14:59:21 发表于4楼的内容