1、8位二进制分辨率的模拟量输入输出模块。
2、具有2通道模拟量输入和1通道模拟量输出的输入输出混合模块。
3、可以进行2通道的电压输入(DCO ~ 10V、DCO ~ 5V), 或者电流输入(DC4~ 20mA)。(2通道特性相同)
4、1个通道的模拟量输出可以是电压输出(DCO ~ 10V) 或者电流输出(DC4 ~ 20mA)。
规格:
A/D | 电压输入 | 电流输入 |
模拟量输入范围 | DC0-10V, DCO ~ 5V(输入电阻200k Q)绝对最大输入:-0.5V, +15V | DC4 ~ 20mA(输入电阻250 Q>绝对最大输入:-2mA, +60mA |
输入特性 | 不可以混合使用电压输入和电流输入 2个通道的输入特性相同 | |
有效的数字量输出 | 8位二进制(数字值为255P上时,固定为255) | |
运算执行时间 | TO指令处理时间x 2 + | |
转换时间 | 100 ms | |
D/A | 电压输出 | 电流输出 |
模拟量输出范围 | DC0~10V、DCO ~ 5V (负载电阻1k~1MQ) | DC4 - 20mA (负载电阻500下) |
有效的数字量输入 | 8位二进制 | |
运算执行时间 | TO指令处理时间x 3 | |
通用部分 | 电压输入输出 | 电流输入输出 |
分辨率 | 40mV(10V/250)、 20mV(5V/250) | 64mA MIN{(20-4)mA/250} |
名合精度 | ±1%(对应满量程) | |
隔离方式 | 采用光耦隔离模拟量输入输出、可编程控制器采用DC/DC转换器 隔离电源、模拟量输入输出(各通道间不隔离) | |
电源 | DC5V 30mA(可编程控制器内部供电)DC24V 90mA(可编程控制 器内部供电) | |
输入输出占用点数 | 占用8点可编程控制器的输入或者输出 (计算在输入或者输出侧都可) | |
适用的PLC | FX1n、fx2n、fx3u、FX1nc、fx2nc(需要FX2nc-CNV-IF)、 fx3uc(需要fx2nc-CNV-IF或者fx3uc-1PS-5V) | |
重量 | 0.2kg |