短路保护是保证分断短路电流后设备无损。太专业了!(可以保护接地故障)
变频器为什么没有短路保护?成本问题?元件问题?
-
-
zqcgxg 发表于 2013/3/6 17:36:22
短路电流是瞬间电流,检测电路检测到后才关断晶闸管,但这时管子已经爆了,或可殃及弱电电路,时间上来不及。除非在短路前瞬间关断短路电流,但这在技术上还达不到。
引用 zqcgxg 2013/3/6 17:36:22 发表于2楼的内容
-
-
zqcgxg 发表于 2013/3/6 17:36:44
短路电流是瞬间电流,检测电路检测到后才关断晶闸管,但这时管子已经爆了,或可殃及弱电电路,时间上来不及。除非在短路前瞬间关断短路电流,但这在技术上还达不到。
引用 zqcgxg 2013/3/6 17:36:44 发表于3楼的内容
-
-
zyg20 发表于 2013/3/9 8:44:58
变频器假如不是误触发造成的短路故障,是有保护的,所以为啥你可以看到变频器故障里面有--输出短路故障,提醒你查电动机及输出电缆的!而因为本身触发板故障,造成了误触发,那短路保护就很难保护了,不该导通的IGBT导通了,直接短路了!IGBT都反并联了二极管的。4楼 回复本楼
引用 zyg20 2013/3/9 8:44:58 发表于4楼的内容