您的位置:控制工程论坛网论坛 » 变频器 » 变频器问题

xuwenbin

xuwenbin   |   当前状态:在线

总积分:4115  2024年可用积分:0

注册时间: 2007-06-08

最后登录时间: 2023-08-16

空间 发短消息加为好友

变频器问题

xuwenbin  发表于 2013/6/24 9:22:22      1048 查看 2 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

一台深川2.2KW 变频器,在变频器的输出侧加装一个接触器,变频器的启动信号由接触器常开点给,故障现象是,接触器吸合后,几秒钟接触器线圈就冒烟,随后便烧断,换一变频器就好了,不知什么原因,望各位同行指点

1楼 0 0 回复
  • hypermill9

    hypermill9   |   当前状态:在线

    总积分:7709  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-02-07

    最后登录时间: 2023-08-18

    空间 发短消息加为好友

    hypermill9   发表于 2013/6/25 11:03:27

    我认为变频器真正带PLC功能的,应该是类似像西门子S120那样的工程型变频器,带有自由功能块,相当一个嵌入的PLC。
    2楼 回复本楼

    引用 hypermill9 2013/6/25 11:03:27 发表于2楼的内容

  • swy

    swy   |   当前状态:在线

    总积分:8597  2024年可用积分:2

    注册时间: 2006-08-05

    最后登录时间: 2023-08-21

    空间 发短消息加为好友

    swy   发表于 2013/6/26 10:03:21

    关键是接触器的线圈是哪里给供电的?是否即在变频器输入侧取的电源。在接触器线圈回路中串一只滤波电感能避免再烧毁。上楼版主所言正解。另外接触器自身故障,质量,和线圈电压都有关系。
    3楼 回复本楼

    引用 swy 2013/6/26 10:03:21 发表于3楼的内容

总共 , 当前 /