一台深川2.2KW 变频器,在变频器的输出侧加装一个接触器,变频器的启动信号由接触器常开点给,故障现象是,接触器吸合后,几秒钟接触器线圈就冒烟,随后便烧断,换一变频器就好了,不知什么原因,望各位同行指点
-
-
-
hypermill9 | 当前状态:在线
总积分:7709 2024年可用积分:0
注册时间: 2007-02-07
最后登录时间: 2023-08-18
-
hypermill9 发表于 2013/6/25 11:03:27
我认为变频器真正带PLC功能的,应该是类似像西门子S120那样的工程型变频器,带有自由功能块,相当一个嵌入的PLC。2楼 回复本楼
引用 hypermill9 2013/6/25 11:03:27 发表于2楼的内容
-
-
-
swy 发表于 2013/6/26 10:03:21
关键是接触器的线圈是哪里给供电的?是否即在变频器输入侧取的电源。在接触器线圈回路中串一只滤波电感能避免再烧毁。上楼版主所言正解。另外接触器自身故障,质量,和线圈电压都有关系。
引用 swy 2013/6/26 10:03:21 发表于3楼的内容