dingxiubing 发表于 2014/3/14 20:54:52
不清楚这个图是不是你自己画的,这样接线有问题,一般保护接地和保护接零不能同时用。
引用 dingxiubing 2014/3/14 20:54:52 发表于2楼的内容
-
-
-
lslsm 发表于 2014/3/14 23:30:02
正因为接线有问题,所以要指出它的欠缺地方。这种后果是绕组对大地存在零序电压和零序电流,该零序电压足以造成触电伤亡事故,零序电流足以产生火花而导致火灾。因此,在这种情况下,仅靠保护接零与熔体配合不能实现可靠的保护,必须装漏电保护装置来加以保护。
引用 lslsm 2014/3/14 23:30:02 发表于3楼的内容
-
引用 yanwen 2014/3/15 6:28:08 发表于4楼的内容
-
-
lslsm 发表于 2014/3/15 15:22:55
当电动机的绝缘击穿,接地故障点处于其绕组末端(K)点,短路回路阻抗包括变压器的计算阻抗、相线的回路阻抗、电动机的阻抗和接零干线的阻抗等,其中最大的是电动机的阻抗。由于回路阻抗较大,短路电流较小,熔断体将不熔断,特别是故障点处于电动机绕组中性点时,不仅熔体不会熔断,而且电动机仍然正常运转。但绕组对大地存在一个较高的电压,人触摸电机外壳会有触电危险。
如果接地故障点处于电机绕组前端,短路回路阻抗较小,短路电流较大,大部分通过保护接零干线,能引起保护装置动作,切断电源。这时保护接零是可靠的。
引用 lslsm 2014/3/15 15:22:55 发表于5楼的内容
-
-
lslsm 发表于 2014/3/15 15:34:55
至于说保护接零与保护接地不能混接,是有条件的。在三相四线变压器中性点直接接地系统,如果有几个设备,有些采用接地保护,有些采用接零保护,当采用接地保护的设备发生碰壳事故时,
引用 lslsm 2014/3/15 15:34:55 发表于6楼的内容