您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电力自动化社区 » 这个时候的保护接零可靠吗?

lslsm

lslsm   |   当前状态:在线

总积分:9084  2024年可用积分:0

注册时间: 2012-04-05

最后登录时间: 2015-07-08

空间 发短消息加为好友

这个时候的保护接零可靠吗?

lslsm  发表于 2014/3/14 13:42:41      1666 查看 5 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

      在三相四线供电系统中,当一个电动机的绝缘击穿,接地故障点处于其绕组末端(K)点,靠保护接零与熔体配合能切断短路电流吗?如图所示:

1楼 0 0 回复
  • dingxiubing

    dingxiubing   |   当前状态:在线

    总积分:8127  2024年可用积分:0

    注册时间: 2006-07-13

    最后登录时间: 2020-12-10

    空间 发短消息加为好友

    dingxiubing   发表于 2014/3/14 20:54:52

    不清楚这个图是不是你自己画的,这样接线有问题,一般保护接地和保护接零不能同时用。

    2楼 回复本楼

    引用 dingxiubing 2014/3/14 20:54:52 发表于2楼的内容

  • lslsm

    lslsm   |   当前状态:在线

    总积分:9084  2024年可用积分:0

    注册时间: 2012-04-05

    最后登录时间: 2015-07-08

    空间 发短消息加为好友

    lslsm   发表于 2014/3/14 23:30:02

        正因为接线有问题,所以要指出它的欠缺地方。这种后果是绕组对大地存在零序电压和零序电流,该零序电压足以造成触电伤亡事故,零序电流足以产生火花而导致火灾。因此,在这种情况下,仅靠保护接零与熔体配合不能实现可靠的保护,必须装漏电保护装置来加以保护。

    3楼 回复本楼

    引用 lslsm 2014/3/14 23:30:02 发表于3楼的内容

  • yanwen

    yanwen   |   当前状态:在线

    总积分:3607  2024年可用积分:2

    注册时间: 2014-03-06

    最后登录时间: 2021-01-15

    空间 发短消息加为好友

    yanwen   发表于 2014/3/15 6:28:08

    这是错误的做法,在保护接零是不能和接地线连接在一起的。

    4楼 回复本楼

    引用 yanwen 2014/3/15 6:28:08 发表于4楼的内容

  • lslsm

    lslsm   |   当前状态:在线

    总积分:9084  2024年可用积分:0

    注册时间: 2012-04-05

    最后登录时间: 2015-07-08

    空间 发短消息加为好友

    lslsm   发表于 2014/3/15 15:22:55

         当电动机的绝缘击穿,接地故障点处于其绕组末端(K)点,短路回路阻抗包括变压器的计算阻抗、相线的回路阻抗、电动机的阻抗和接零干线的阻抗等,其中最大的是电动机的阻抗。由于回路阻抗较大,短路电流较小,熔断体将不熔断,特别是故障点处于电动机绕组中性点时,不仅熔体不会熔断,而且电动机仍然正常运转。但绕组对大地存在一个较高的电压,人触摸电机外壳会有触电危险。

         如果接地故障点处于电机绕组前端,短路回路阻抗较小,短路电流较大,大部分通过保护接零干线,能引起保护装置动作,切断电源。这时保护接零是可靠的。

    5楼 回复本楼

    引用 lslsm 2014/3/15 15:22:55 发表于5楼的内容

  • lslsm

    lslsm   |   当前状态:在线

    总积分:9084  2024年可用积分:0

    注册时间: 2012-04-05

    最后登录时间: 2015-07-08

    空间 发短消息加为好友

    lslsm   发表于 2014/3/15 15:34:55

          至于说保护接零与保护接地不能混接,是有条件的。在三相四线变压器中性点直接接地系统,如果有几个设备,有些采用接地保护,有些采用接零保护,当采用接地保护的设备发生碰壳事故时,

    ∵RO=Rd

    ∴Id=U/( RO+Rd)=U/(2RO); Ud= 【U/(2RO)】*Rd=U/2   UO=U-Ud=U-(U/2)=U/2

    式中  U------ 相电压(V);

         Id------故障电流(A);

         RO------变压器中性点接地电阻(Ω);

         Rd------设备接地电阻(Ω);

         Ud------故障电压(V)

    此时在全部接零保护的金属外壳均带1/2相电压,故采取混接是危险的。

    如图所示:



    6楼 回复本楼

    引用 lslsm 2014/3/15 15:34:55 发表于6楼的内容

总共 , 当前 /