您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » 三相电流不平衡波动相差100A,求解决方法?

yanwen

yanwen   |   当前状态:在线

总积分:3607  2024年可用积分:2

注册时间: 2014-03-06

最后登录时间: 2021-01-15

空间 发短消息加为好友

三相电流不平衡波动相差100A,求解决方法?

yanwen  发表于 2014/3/26 6:18:57      1051 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

有一座加压泵房,共4台电动机,220kw,额定电流400A,分别用变频器和软启动器运行,4台电动机不平衡电流波动,最多相差100A,持续时间约30秒左右,发生频率不固定。
怀疑变频器和软启动器有问题,更换为交流接触器运行,故障依旧。更换电动机,电流依然波动。
后来干脆更换变压器,故障依旧。询问供电公司的供电质量是否有问题,得到回答是这条供电线路带很多用户,都没有发生这种情况,供电质量没有问题。

1楼 0 0 回复
  • lyc19730508

    lyc19730508   |   当前状态:在线

    总积分:21345  2024年可用积分:3

    注册时间: 2008-03-20

    最后登录时间: 2021-05-27

    空间 发短消息加为好友

    lyc19730508   发表于 2014/3/26 8:30:57

    问题很严重啊,等待高手出现

    2楼 回复本楼

    引用 lyc19730508 2014/3/26 8:30:57 发表于2楼的内容

  • ahljj

    ahljj   |   当前状态:在线

    总积分:11781  2024年可用积分:0

    注册时间: 2006-12-25

    最后登录时间: 2020-08-19

    空间 发短消息加为好友

    ahljj   发表于 2014/3/26 8:46:26

    谐波造成的。要治理。因为变频器和软启动在工作时会产生大量的谐波,导致电能质量变坏,严重的会使配电所的补偿柜电容器发生爆炸。

    3楼 回复本楼

    引用 ahljj 2014/3/26 8:46:26 发表于3楼的内容

  • yanwen

    yanwen   |   当前状态:在线

    总积分:3607  2024年可用积分:2

    注册时间: 2014-03-06

    最后登录时间: 2021-01-15

    空间 发短消息加为好友

    yanwen   发表于 2014/3/26 20:41:20

    感谢老师的帮助!

    4楼 回复本楼

    引用 yanwen 2014/3/26 20:41:20 发表于4楼的内容

总共 , 当前 /