有一座加压泵房,共4台电动机,220kw,额定电流400A,分别用变频器和软启动器运行,4台电动机不平衡电流波动,最多相差100A,持续时间约30秒左右,发生频率不固定。
怀疑变频器和软启动器有问题,更换为交流接触器运行,故障依旧。更换电动机,电流依然波动。
后来干脆更换变压器,故障依旧。询问供电公司的供电质量是否有问题,得到回答是这条供电线路带很多用户,都没有发生这种情况,供电质量没有问题。
-
-
-
lyc19730508 | 当前状态:在线
总积分:21345 2024年可用积分:3
注册时间: 2008-03-20
最后登录时间: 2021-05-27
-
lyc19730508 发表于 2014/3/26 8:30:57
问题很严重啊,等待高手出现
引用 lyc19730508 2014/3/26 8:30:57 发表于2楼的内容
-
-
引用 ahljj 2014/3/26 8:46:26 发表于3楼的内容
-
引用 yanwen 2014/3/26 20:41:20 发表于4楼的内容