一、故障种类:电流互感器二次开路

    可能原因:电流引线接头松动,端子损坏等

    处理方法:

    1、找出故障点并处理

    2、检查次级线圈的主绝缘或匝间绝缘①

     3、铁芯必须进行退磁处理③

二、故障种类:受潮

可能原因:互感器进水

处理方法:

   1、检查线圈绝缘②

    2、对线圈进行干燥

三、故障种类:电晕放电

    可能原因:局部场强大

    处理方法:将表面与铁芯间缝隙用防晕漆或半导体垫条塞紧

四、故障种类:局部放电

   可能原因:绝缘内部有气孔等缺陷

  处理方法:测局部放电量不大于40PC(油浸式互感器);环氧绝缘放电量不大于200PC。

注:①在运行中,电流互感器的故障多因二次开路而绝缘损坏,或由于绝缘受潮、过电压的原因而产生绝缘击穿。损坏后的电流互感器如电压等级较低,则通常可按原样修复,修理方法与变压器相同;

    ②在运行中,电压互感器的故障一般是由于绝缘受潮,造成绝缘击穿或匝间短路烧毁等,通常可以按原样修复,修理方法与变压器相同;

    ③当电流互感器二次开路后,铁芯必须进行退磁处理;在运行中突然断电或发生操做过电压,铁芯也将产生高额剩磁,铁芯也应进行退磁处理。