lyc19730508 发表于 2014/5/7 8:20:22 1056 查看 3 回复 [上一主题] [下一主题]
手机阅读
A8GT-J61BT13是A900GOT的通讯模块,通过它可以把A900GOT作为CC-Link的智能设备站(Intelligent Device Station)。对应于该模块的通讯驱动为CC-Link(ID)。
A8GT-J61BT13的监控方式有循环传送和瞬时传送两种,它可以监控所有的远程输入/输出和远程寄存器(循环传送)。瞬时传送可以监控和指定主站和本地站上的所有元件,但速度比循环传送慢。循环传送可以监控到所有站的链接元件(远程输入/输出和远程寄存器),但仅可以指定主站分配给GOT的链接元件(当然可以通过主站并配合梯形图程序来控制其他站的链接元件),速度比瞬时传送快。
具体在创建画面时的设定如下:
1.当采用循环传送方式时,在元件设置窗口中,X,Y,Ww和Wr分别对应Remote inputs(RX),Remote outputs(RY),Remote write registers(RWw)和Remote read registers(RWr)。另外,在窗口的下方Network中须指定为Host,NW No.为0。
2.当采用瞬时传送方式时,在元件设置窗口的下方Network中须指定为Other,NW No.为0,Station No.的设置值:当指定主站时为0,当指定本地站时为1~64。
在GOT实用菜单的系统监视屏幕中设置时的注意事项:
1. 当采用循环传送方式时,NETWK No.为0,STATION为FF。
X即RX,Y即RY,WR即RWr,WW即RWw。
2. 当采用瞬时传送方式时,NETWK No.为0,STATION为0(主站),1~64(本地站)。