您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 电磁流量计显示负值的原因及处理方法

lslsm

lslsm   |   当前状态:在线

总积分:9084  2024年可用积分:0

注册时间: 2012-04-05

最后登录时间: 2015-07-08

空间 发短消息加为好友

电磁流量计显示负值的原因及处理方法

lslsm  发表于 2014/5/13 23:31:29      962 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

   如果智能电磁流量计在安装或运行期间流量显示负值,可能有以下几种原因:

1、传感器没按流向标识安装,造成测量方向相反。

     处理方法:重新安装。
2、传感器信号线接反,由于,智能电磁流量计有正反向流量测量功能,显示反向流量。
     处理方法:将信  号线调换。
3、测量管道空管或没充满管,有气体存在。这时流量计会显示负数或流量值忽大忽小。     

    处理方法:让管道内充满被测介质,使流量计具备测量条件。


1楼 0 0 回复