   如果智能电磁流量计在安装或运行期间流量显示负值,可能有以下几种原因:

1、传感器没按流向标识安装,造成测量方向相反。

     处理方法:重新安装。
2、传感器信号线接反,由于,智能电磁流量计有正反向流量测量功能,显示反向流量。
     处理方法:将信  号线调换。
3、测量管道空管或没充满管,有气体存在。这时流量计会显示负数或流量值忽大忽小。     

    处理方法:让管道内充满被测介质,使流量计具备测量条件。