西门子PLC S7-300分别和西门子Flexibel触摸屏通信的时候,假如我选择触摸屏的MIP口,硬件上和软件上要怎样设置.选择触摸屏的DP口,硬件上和软件上又要怎样设置呢?
答:西门子的触摸屏的MPI和DP接口是同一个(IF1B)。
硬件连接:
MPI电缆或Profibus DP电缆(两端使用RS485连接器)连接S7-300的MPI或DP口和触摸屏的MPI/DP口(IF1B),自己做电缆的话,3-3,8-8直连。
软件设置:
1. MPI。在WinCC flexible中的“通讯”--“连接”,选择S7-300/400作为驱动,通讯协议选择MPI,通讯速率为187.5K,PLC站2,机架号0,扩展槽2;这里的地址和速率要和S7-300硬件组态的MPI端口的地址和速率一致。
2. DP。在WinCC flexible中的“通讯”--“连接”,选择S7-300/400作为驱动,通讯协议选择DP,通讯速率为1.5M,PLC站2,机架号0,扩展槽2;这里的地址和速率要和S7-300硬件组态的DP端口的地址和速率一致。

1楼 0 0 回复
  • guai

    guai   |   当前状态:在线

    总积分:4821  2024年可用积分:5

    注册时间: 2013-08-04

    最后登录时间: 2022-03-24

    空间 发短消息加为好友

    guai   发表于 2014/5/20 13:15:20

    感谢分享

    2楼 回复本楼

    引用 guai 2014/5/20 13:15:20 发表于2楼的内容

  • kill933670

    kill933670   |   当前状态:离线

    总积分:0  2024年可用积分:0

    注册时间: 0001-01-01

    最后登录时间: 0001-01-01

    空间 发短消息加为好友

    kill933670   发表于 2014/5/20 15:57:59

    学习了

    3楼 回复本楼

    引用 kill933670 2014/5/20 15:57:59 发表于3楼的内容

  • guoyi1000

    guoyi1000   |   当前状态:在线

    总积分:7709  2024年可用积分:0

    注册时间: 2004-02-26

    最后登录时间: 2020-07-16

    空间 发短消息加为好友

    guoyi1000   发表于 2014/6/9 16:04:24

    我用DP接口,用软件组态。

    4楼 回复本楼

    引用 guoyi1000 2014/6/9 16:04:24 发表于4楼的内容

  • ahljj

    ahljj   |   当前状态:在线

    总积分:11781  2024年可用积分:0

    注册时间: 2006-12-25

    最后登录时间: 2020-08-19

    空间 发短消息加为好友

    ahljj   发表于 2014/9/2 13:37:09

    触摸屏接口MPI,DP和PLC通信设置方法

    5楼 回复本楼

    引用 ahljj 2014/9/2 13:37:09 发表于5楼的内容