您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » 一个很奇怪的霍尔式接近开关问题

fuhuafeng72

fuhuafeng72   |   当前状态:在线

总积分:924  2024年可用积分:0

注册时间: 2014-04-03

最后登录时间: 2015-06-29

空间 发短消息加为好友

一个很奇怪的霍尔式接近开关问题

fuhuafeng72  发表于 2014/6/6 8:22:59      945 查看 4 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

首先这个接近开关质量还是可以的,用了5年以上了,一直没有什么问题,但是去年在一个企业发生这样的一个怪事:

两个同样的霍尔接近开关,离电箱一只大概2米这样,一只大概16米这样,设备有2只11KW电机用30KW变频器拖动,每次启动停止,那只离电箱16米的霍尔接近开关就有可能坏,已经坏了10多只了(不是每次启停都坏,概率比较大)。

这是什么情况呢?

目前比较稳定的大都是离电箱近的,只有这家这只接近开关离电箱太远,就出了这问题。


1楼 0 0 回复
  • guoyi1000

    guoyi1000   |   当前状态:在线

    总积分:7709  2024年可用积分:0

    注册时间: 2004-02-26

    最后登录时间: 2020-07-16

    空间 发短消息加为好友

    guoyi1000   发表于 2014/6/6 8:41:52

    不懂,学习.

    2楼 回复本楼

    引用 guoyi1000 2014/6/6 8:41:52 发表于2楼的内容

  • cn_wmx

    cn_wmx   |   当前状态:在线

    总积分:1565  2024年可用积分:0

    注册时间: 2012-10-19

    最后登录时间: 2019-07-02

    空间 发短消息加为好友

    cn_wmx   发表于 2014/6/6 9:45:06

    我觉得和距离的远近没有关系。

    好好查找一下线路的问题吧。重新走线。

    3楼 回复本楼

    引用 cn_wmx 2014/6/6 9:45:06 发表于3楼的内容

  • fuhuafeng72

    fuhuafeng72   |   当前状态:在线

    总积分:924  2024年可用积分:0

    注册时间: 2014-04-03

    最后登录时间: 2015-06-29

    空间 发短消息加为好友

    fuhuafeng72   发表于 2014/6/6 10:27:54

    肯定有关系的,已经做了对比试验,把它弄近就有非常大的改善

    4楼 回复本楼

    引用 fuhuafeng72 2014/6/6 10:27:54 发表于4楼的内容

  • gumei86

    gumei86   |   当前状态:在线

    总积分:55  2024年可用积分:0

    注册时间: 2014-06-06

    最后登录时间: 2014-06-07

    空间 发短消息加为好友

    gumei86   发表于 2014/6/6 21:53:08

    可以改用电感式的吗,霍尔式就是脆

    5楼 回复本楼

    引用 gumei86 2014/6/6 21:53:08 发表于5楼的内容