-
-
fuhuafeng72 | 当前状态:在线
总积分:924 2024年可用积分:0
注册时间: 2014-04-03
最后登录时间: 2015-06-29
-
一个很奇怪的霍尔式接近开关问题
fuhuafeng72 发表于 2014/6/6 8:22:59 942 查看 4 回复 [上一主题] [下一主题]
手机阅读
首先这个接近开关质量还是可以的,用了5年以上了,一直没有什么问题,但是去年在一个企业发生这样的一个怪事:
两个同样的霍尔接近开关,离电箱一只大概2米这样,一只大概16米这样,设备有2只11KW电机用30KW变频器拖动,每次启动停止,那只离电箱16米的霍尔接近开关就有可能坏,已经坏了10多只了(不是每次启停都坏,概率比较大)。
这是什么情况呢?
目前比较稳定的大都是离电箱近的,只有这家这只接近开关离电箱太远,就出了这问题。
-
引用 guoyi1000 2014/6/6 8:41:52 发表于2楼的内容
-
引用 cn_wmx 2014/6/6 9:45:06 发表于3楼的内容
-
-
-
fuhuafeng72 | 当前状态:在线
总积分:924 2024年可用积分:0
注册时间: 2014-04-03
最后登录时间: 2015-06-29
-
fuhuafeng72 发表于 2014/6/6 10:27:54
肯定有关系的,已经做了对比试验,把它弄近就有非常大的改善
引用 fuhuafeng72 2014/6/6 10:27:54 发表于4楼的内容
-
-
引用 gumei86 2014/6/6 21:53:08 发表于5楼的内容