电动机只需满足下述三个条件中的一个,就可以直接启动
1、容量7.5KW以下的三相异步电动机。
2、电动机在启动瞬间造成电网电压波动小于10%的,对于不经常启动的电动机可以放
到15%;如果有专用变压器S变压器≥5P电机,电动机允许直接频繁启动。
3、满足经验经验公式:Ist/IN<0.75+ST\4PN
   ST----公用变压器容量,KVA;
   PN-----电动机额定功率,KW;
   Ist/IN---电动机启动电流和额定电流之比。


1楼 0 0 回复
  • guai

    guai   |   当前状态:在线

    总积分:4822  2024年可用积分:6

    注册时间: 2013-08-04

    最后登录时间: 2022-03-24

    空间 发短消息加为好友

    guai   发表于 2014/6/11 9:57:59

    只要电网受得了,多大都可以

    2楼 回复本楼

    引用 guai 2014/6/11 9:57:59 发表于2楼的内容

  • guoyi1000

    guoyi1000   |   当前状态:在线

    总积分:7709  2024年可用积分:0

    注册时间: 2004-02-26

    最后登录时间: 2020-07-16

    空间 发短消息加为好友

    guoyi1000   发表于 2014/6/11 11:07:03

    一般利用所选变压器通过计算决定电机是否可以直接启动!

    3楼 回复本楼

    引用 guoyi1000 2014/6/11 11:07:03 发表于3楼的内容

  • yanwen

    yanwen   |   当前状态:在线

    总积分:3607  2024年可用积分:2

    注册时间: 2014-03-06

    最后登录时间: 2021-01-15

    空间 发短消息加为好友

    yanwen   发表于 2014/6/11 20:17:45

    记得好像是5.0以下的电机可以,大了就不可以了。

    4楼 回复本楼

    引用 yanwen 2014/6/11 20:17:45 发表于4楼的内容

  • lslsm

    lslsm   |   当前状态:在线

    总积分:9084  2024年可用积分:0

    注册时间: 2012-04-05

    最后登录时间: 2015-07-08

    空间 发短消息加为好友

    lslsm   发表于 2014/6/11 21:28:03

    电动机启动频繁,电动机容量小于变压器容量的20%可以直接启动;

    电动机不经常启动,电动机容量小于变压器容量的30%可以直接启动;

    5楼 回复本楼

    引用 lslsm 2014/6/11 21:28:03 发表于5楼的内容

  • ahljj

    ahljj   |   当前状态:在线

    总积分:11781  2024年可用积分:0

    注册时间: 2006-12-25

    最后登录时间: 2020-08-19

    空间 发短消息加为好友

    ahljj   发表于 2014/8/28 13:27:05

    电机可以直接启动的几种条件。

    6楼 回复本楼

    引用 ahljj 2014/8/28 13:27:05 发表于6楼的内容