您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 求助:差压变送器测量流速

swy

swy   |   当前状态:在线

总积分:8597  2024年可用积分:2

注册时间: 2006-08-05

最后登录时间: 2023-08-21

空间 发短消息加为好友

求助:差压变送器测量流速

swy  发表于 2015/4/9 17:40:18      789 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

一烟囱上,用罗斯蒙特差压变送器配配皮托管测烟气流速,手动调零后(量程0-3KPa),安装上去,测得流速仅为0.2米每秒,实际的烟气流速约是5米左右(锅炉全开,目测流速)。
再把传感器倒过来调零后,再安装,流速还是为0。
再用嘴巴从皮托管末处轻吹正压测,电流可以升到20MA,而如果用嘴巴从负压测吸气,电流也可以升到20MA。说明传感器反应是良好的。
再:传感器、皮托管都是新的,也未发现有漏气或者堵塞,为什么测量不出流速呢。


 

1楼 0 0 回复
  • aaing

    aaing   |   当前状态:在线

    总积分:27966  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-04-27

    最后登录时间: 2023-08-21

    空间 发短消息加为好友

    aaing   发表于 2015/4/10 10:39:57

    安装点会不会是有问题呢 ?

    2楼 回复本楼

    引用 aaing 2015/4/10 10:39:57 发表于2楼的内容

总共 , 当前 /