无极性RS-485的简单解决方法

sweect  发表于 2015/5/12 9:27:23      1525 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

RS-485的2根信号线为A 和B,简单的定义就是电平高的一根为A,低的为B。如果RS-485总线传输了很远之后,A和B搞混了,不是搞反了,那么有如下简单的方法就可以将无极性的RS-485正反都可以正确地接入波仕RS-232/485转换器,就是将无极性的RS-485变为有极性的。原理与交流电压的整流电路一样。

1楼 0 0 回复
  • hypermill9

    hypermill9   |   当前状态:在线

    总积分:7709  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-02-07

    最后登录时间: 2023-08-18

    空间 发短消息加为好友

    hypermill9   发表于 2015/5/12 15:37:52

    这个型号的买过一个,坏了。看内部做工还行,谈不上多好。

    2楼 回复本楼

    引用 hypermill9 2015/5/12 15:37:52 发表于2楼的内容

  • lizhihua0907

    lizhihua0907   |   当前状态:在线

    总积分:1160  2024年可用积分:0

    注册时间: 2011-09-01

    最后登录时间: 2023-11-14

    空间 发短消息加为好友

    lizhihua0907   发表于 2015/5/13 10:15:24

    对通讯有影响么 ?

    3楼 回复本楼

    引用 lizhihua0907 2015/5/13 10:15:24 发表于3楼的内容

  • yujie0612

    yujie0612   |   当前状态:在线

    总积分:3617  2024年可用积分:0

    注册时间: 2015-01-29

    最后登录时间: 2023-08-15

    空间 发短消息加为好友

    yujie0612   发表于 2015/5/15 10:00:12

     

    此做法从理论上说是错误的,RS485 的A线高于B线电压200毫伏时认作逻辑1,B线高于A线电压200毫伏时认作逻辑0,这种在总线上接整流桥的做法明显会破坏信号的传输识别。