RS-485的2根信号线为A 和B,简单的定义就是电平高的一根为A,低的为B。如果RS-485总线传输了很远之后,A和B搞混了,不是搞反了,那么有如下简单的方法就可以将无极性的RS-485正反都可以正确地接入波仕RS-232/485转换器,就是将无极性的RS-485变为有极性的。原理与交流电压的整流电路一样。
-
-
-
hypermill9 | 当前状态:在线
总积分:7709 2024年可用积分:0
注册时间: 2007-02-07
最后登录时间: 2023-08-18
-
hypermill9 发表于 2015/5/12 15:37:52
这个型号的买过一个,坏了。看内部做工还行,谈不上多好。
引用 hypermill9 2015/5/12 15:37:52 发表于2楼的内容
-
-
-
-
lizhihua0907 | 当前状态:在线
总积分:1160 2024年可用积分:0
注册时间: 2011-09-01
最后登录时间: 2023-11-14
-
lizhihua0907 发表于 2015/5/13 10:15:24
对通讯有影响么 ?
引用 lizhihua0907 2015/5/13 10:15:24 发表于3楼的内容
-
-
-
yujie0612 发表于 2015/5/15 10:00:12
此做法从理论上说是错误的,RS485 的A线高于B线电压200毫伏时认作逻辑1,B线高于A线电压200毫伏时认作逻辑0,这种在总线上接整流桥的做法明显会破坏信号的传输识别。