您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » 三菱PLC的嵌套问题

atmupkeep

atmupkeep   |   当前状态:在线

总积分:5759  2024年可用积分:0

注册时间: 2011-05-08

最后登录时间: 2023-08-15

空间 发短消息加为好友

三菱PLC的嵌套问题

atmupkeep  发表于 2015/5/25 10:25:43      672 查看 2 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

三菱PLC的嵌套问题,嵌套是当条件满足时,执行嵌套内的语句。

假如,本次循环中,嵌套内让Y1得电,下次循环不满足嵌套执行条件,也就是嵌套内语句不执行,那么嵌套内的Y1的状态是保持,还是失电?

1楼 0 0 回复
  • swy

    swy   |   当前状态:在线

    总积分:8595  2024年可用积分:0

    注册时间: 2006-08-05

    最后登录时间: 2023-08-21

    空间 发短消息加为好友

    swy   发表于 2015/5/25 14:00:54

    具体型号你可以仿真下。

    参考意见:

    如果是嵌套的子程序,那么Y1将一直保持下去,因为在嵌套程序中Y1有输出已经被置位,如果没有复位指令(条件不成立没有输出),那么Y1将一直保持。

    由于PLC的“扫描”机制,建议尽量不要用嵌套,因为无法保证扫描时间。

    另外除非立即输出型指令,不要直接把输出点搞到子程序中,搞个内部点缓存一下,在主程序中输出。

    嵌套后,流程过于复杂,调试也麻烦,别人难以看懂你的程序,时间长了自己都迷糊。

    程序框架,越简单越好。

    2楼 回复本楼

    引用 swy 2015/5/25 14:00:54 发表于2楼的内容

  • xuwenbin

    xuwenbin   |   当前状态:在线

    总积分:4115  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-06-08

    最后登录时间: 2023-08-16

    空间 发短消息加为好友

    xuwenbin   发表于 2015/5/25 15:11:42

    嵌套条件不满足,等于主母线断了!

    此时该嵌套内部对元件失去控制,内部所用元件维持嵌套条件ON中断前一瞬间的状态!

    3楼 回复本楼

    引用 xuwenbin 2015/5/25 15:11:42 发表于3楼的内容

总共 , 当前 /