您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 比较这几种互感器绕线法的区别

fung

fung   |   当前状态:在线

总积分:7505  2024年可用积分:0

注册时间: 2006-11-24

最后登录时间: 2023-08-16

空间 发短消息加为好友

比较这几种互感器绕线法的区别

fung  发表于 2015/6/26 18:32:47      1284 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

第一种,常规的,单线穿入法,自然是按电表直接读数

第二种:绕一圈,估计实际电流比较小,那么这时的电能表读数应该是?

第三种,也是我疑惑的,从接线处分两根线出来,并排穿入互感器,那么这是的读数应该是?

有些时候,需要这样接线,所以请专家看看,到底是怎么个倍数法?

1楼 0 0 回复
  • wangchen

    wangchen   |   当前状态:在线

    总积分:9908  2024年可用积分:0

    注册时间: 2010-03-25

    最后登录时间: 2023-08-10

    空间 发短消息加为好友

    wangchen   发表于 2015/6/27 22:28:51

    、电度表显示乘上互感器倍率就是真实的电度数

    2、互感器穿心匝数看互感器上的要求,不是根据电流大小来决定穿心匝数的

    3、测量的是2根线的电流之和---就是上面主开关每相的电流

    2楼 回复本楼

    引用 wangchen 2015/6/27 22:28:51 发表于2楼的内容

  • fung

    fung   |   当前状态:在线

    总积分:7505  2024年可用积分:0

    注册时间: 2006-11-24

    最后登录时间: 2023-08-16

    空间 发短消息加为好友

    fung   发表于 2015/6/28 8:53:53

    1、电度表显示乘上互感器倍率就是真实的电度数2、互感器...

    大侠所说的第二点,绝对是错误的,看互感器上的要求,难道不是根据电流大小来决定的?

    3楼 回复本楼

    引用 fung 2015/6/28 8:53:53 发表于3楼的内容

  • aaing

    aaing   |   当前状态:在线

    总积分:27966  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-04-27

    最后登录时间: 2023-08-21

    空间 发短消息加为好友

    aaing   发表于 2015/6/28 21:51:59

    互感器穿绕匝数,与互感器规格和实际工作电流相关

    4楼 回复本楼

    引用 aaing 2015/6/28 21:51:59 发表于4楼的内容

总共 , 当前 /