一次用伺服,这次的产品选用的三菱的J4,10个轴,当时是找的外人帮忙选型,今天货到了,发现里面的制动电阻块头不小。
之前用变频器时制动电阻一般都是放在电柜外面,这台设备本来是准备装在一台1200+600连体柜里,这样一来有10台制动电阻需要安装,第一次碰到,各位一般是把他们安装在哪啊?原来单台或者2、3台还好说,有的放在电柜顶上,大一点的电阻箱跟电柜并排安放,但这10来个没想好怎么放好,求教了
-
引用 atmupkeep 2015/6/27 22:33:48 发表于2楼的内容
-
-
-
hypermill9 | 当前状态:在线
总积分:7709 2024年可用积分:0
注册时间: 2007-02-07
最后登录时间: 2023-08-18
-
hypermill9 发表于 2015/6/28 9:49:28
大功率制动电阻,都是在控制柜外置!电阻发热极大,导致柜内温度上升特高,不建议安装柜内。常规都是外置加防护
引用 hypermill9 2015/6/28 9:49:28 发表于3楼的内容
-
-
引用 jijun 2015/6/28 21:54:52 发表于4楼的内容