您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » 变频器进线端没有电,电机接线端接交流工频电带电机可以吗?

ababab

ababab   |   当前状态:在线

总积分:5826  2024年可用积分:0

注册时间: 2011-05-06

最后登录时间: 2023-08-16

空间 发短消息加为好友

变频器进线端没有电,电机接线端接交流工频电带电机可以吗?

ababab  发表于 2015/7/6 20:36:40      774 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

变频器进线端没有电,电机接线端并接交流工频电带电机可以吗?

变频器工作时出口端不接通工频电带电机。当变频器有故障时,变频器主电路和控制回路都停电,工频电接到变频器出口端连接电机是否可以。为什么?

1楼 0 0 回复
  • atmupkeep

    atmupkeep   |   当前状态:在线

    总积分:5759  2024年可用积分:0

    注册时间: 2011-05-08

    最后登录时间: 2023-08-15

    空间 发短消息加为好友

    atmupkeep   发表于 2015/7/8 15:26:31

    这个不可以吧,个人对变频器研究的不深,简单的发表一下个人看法,电源直接接在逆变端有可能造成变频器的原件损坏,另一方面会造成电源与变频器的电容电压相叠加,这样会很危险希望高手站出来,讲讲大家学习一下

    2楼 回复本楼

    引用 atmupkeep 2015/7/8 15:26:31 发表于2楼的内容

  • fung

    fung   |   当前状态:在线

    总积分:7505  2024年可用积分:0

    注册时间: 2006-11-24

    最后登录时间: 2023-08-16

    空间 发短消息加为好友

    fung   发表于 2015/7/9 15:23:46

    你问的问题是工频变频自动切换的问题,变频-工频切换的技术秘诀就是变频器的输出端与工频不能短接,只要保证变频器的输出端与工频不会短接,就没问题。 怎么保证变频器的输出端与工频不短接呢?方法很简单,你用一个接触器1断开变频器输出与电动机的连接,再用一个接触器2接通工频与电动机,用接触器1的常闭触点去接通接触器2的电磁线圈,即接触器1和接触器2一定要互锁。这样就保证了变频器的输出端与工频不可能短接,你的切换就再也不会炸机、跳闸了。注意事项:

    1、要切换工频的电机,停车方式设定为自由停车,切忌不能软停车;
    2、从变频器输出端切断电机的接触器,其控制停止按钮与变频器停车按钮为同一复合按钮,即按停车时,变频器停车随之接触器线圈断电切断电机与变频器的连接;

    3、从变频器输出端切断电机的接触器,其控制启动按钮与变频器启动按钮联锁,即启动接触器接通电机后,变频方可启动;

    4、电动机接入工频的接触器,其线圈控制回路由变频器输出端切断电机的接触器的常闭触点控制,保证变频器输出端切断电机后接入工频;

    5、如果切换过程迅速准确,即电机脱离电源惯性运行的时间越短,转速下降越少,越不存在“冲击”,既电机在额定电流下切换;
    6、这里要注意电动机接入工频的相序要保证电机切换后转向一致!

    3楼 回复本楼

    引用 fung 2015/7/9 15:23:46 发表于3楼的内容

  • jijun

    jijun   |   当前状态:在线

    总积分:5844  2024年可用积分:2

    注册时间: 2007-09-24

    最后登录时间: 2023-08-18

    空间 发短消息加为好友

    jijun   发表于 2015/7/9 21:52:44

    变频器输出端严禁装接触器一类的开关,工程上一定注意这一点。

    4楼 回复本楼

    引用 jijun 2015/7/9 21:52:44 发表于4楼的内容

总共 , 当前 /