您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » 伺服暴走不知道是什么原因

jijun

jijun   |   当前状态:在线

总积分:5845  2024年可用积分:3

注册时间: 2007-09-24

最后登录时间: 2023-08-18

空间 发短消息加为好友

伺服暴走不知道是什么原因

jijun  发表于 2015/7/9 21:37:21      841 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

D300Z0的数值是K300、D228的数值是1000,输入到PLC里实际运行时,马达脉冲超过了K300还一直在转,PLC是三菱的FX3U系列的,马达是东方步进马达,是什么原因造成这种现象的呢?

1楼 0 0 回复
  • sweect

    sweect   |   当前状态:在线

    总积分:5941  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-11-07

    最后登录时间: 2023-08-21

    空间 发短消息加为好友

    sweect   发表于 2015/7/10 8:30:54

    被您说的暴走吸引了    明显就是过冲  刹不住车了  

    2楼 回复本楼

    引用 sweect 2015/7/10 8:30:54 发表于2楼的内容

  • jijun

    jijun   |   当前状态:在线

    总积分:5845  2024年可用积分:3

    注册时间: 2007-09-24

    最后登录时间: 2023-08-18

    空间 发短消息加为好友

    jijun   发表于 2015/7/19 14:32:22

    问题已经查明,是D8340没有双字复位,用的是MOV K0 D8340 ;应该是DMOV K0 D8340

    3楼 回复本楼

    引用 jijun 2015/7/19 14:32:22 发表于3楼的内容

  • wuwei01

    wuwei01   |   当前状态:在线

    总积分:3850  2024年可用积分:0

    注册时间: 2010-03-25

    最后登录时间: 2023-08-11

    空间 发短消息加为好友

    wuwei01   发表于 2015/7/19 22:07:10

    谢谢分享

    4楼 回复本楼

    引用 wuwei01 2015/7/19 22:07:10 发表于4楼的内容

总共 , 当前 /