D300Z0的数值是K300、D228的数值是1000,输入到PLC里实际运行时,马达脉冲超过了K300还一直在转,PLC是三菱的FX3U系列的,马达是东方步进马达,是什么原因造成这种现象的呢?
sweect | 当前状态:在线
总积分:5941 2024年可用积分:0
注册时间: 2007-11-07
最后登录时间: 2023-08-21
sweect 发表于 2015/7/10 8:30:54
被您说的暴走吸引了 明显就是过冲 刹不住车了
引用 sweect 2015/7/10 8:30:54 发表于2楼的内容
jijun 发表于 2015/7/19 14:32:22
问题已经查明,是D8340没有双字复位,用的是MOV K0 D8340 ;应该是DMOV K0 D8340