您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » Profibus DP总线不稳定

hypermill9

hypermill9   |   当前状态:在线

总积分:7709  2024年可用积分:0

注册时间: 2007-02-07

最后登录时间: 2023-08-18

空间 发短消息加为好友

Profibus DP总线不稳定

hypermill9  发表于 2015/7/17 15:16:44      1072 查看 4 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

 总线走向:网段1:PLC的OUT端后挂21个从站(约80米)加终端

            网段2:PLC的IN端后6个从站(约20米),加一中继R1(DP1封终端,DP2出一路)

            网段3:R1的DP2端后挂15个从站(约100米),加一个中继R2(DP1封终端,DP2和DP3出2路)

            网段4:R2的DP2端挂12个从站(约70米)加终端

            网段5:R2的DP3端挂14个从站(约80米)加终端,

所有从站均是图尔克的网关和现场模块。

   现网段4和网段5中有4个站点出现闪断的情况,约300ms站点就会返回,总线接线和接地线都做了检查,问题从站的网关也更换过,总线和动力电缆原本是平行铺设,排查问题时也将总线电缆从桥架中单独拎出来,均不见效果。

请大手分析,还有什么可能性造成总线的不稳定?

1楼 0 0 回复
  • jijun

    jijun   |   当前状态:在线

    总积分:5845  2024年可用积分:3

    注册时间: 2007-09-24

    最后登录时间: 2023-08-18

    空间 发短消息加为好友

    jijun   发表于 2015/7/19 14:52:41

    出现闪断的时候,有没有规律?比如周围有相关的变频器设备,高频高压设备等?是不是设备在启动的时候出现闪断?

    2楼 回复本楼

    引用 jijun 2015/7/19 14:52:41 发表于2楼的内容

  • sweect

    sweect   |   当前状态:在线

    总积分:5941  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-11-07

    最后登录时间: 2023-08-21

    空间 发短消息加为好友

    sweect   发表于 2015/7/20 13:15:40

    相对比较固定的几个站点轮流闪断,动力电的干扰基本排除。问题多在运行过程中,最近改了点网络走向,貌似是开线的时候出现的多~~

    3楼 回复本楼

    引用 sweect 2015/7/20 13:15:40 发表于3楼的内容

  • swy

    swy   |   当前状态:在线

    总积分:8597  2024年可用积分:2

    注册时间: 2006-08-05

    最后登录时间: 2023-08-21

    空间 发短消息加为好友

    swy   发表于 2015/7/20 21:41:16

    应当是24V电源的事

    4楼 回复本楼

    引用 swy 2015/7/20 21:41:16 发表于4楼的内容

  • cntszxb

    cntszxb   |   当前状态:在线

    总积分:1327  2024年可用积分:0

    注册时间: 2005-08-04

    最后登录时间: 2023-03-09

    空间 发短消息加为好友

    cntszxb   发表于 2015/8/1 15:08:19

    可以考虑加隔离插头试试。

    5楼 回复本楼

    引用 cntszxb 2015/8/1 15:08:19 发表于5楼的内容

总共 , 当前 /