关于晶体管输出PLC驱动电磁阀的问题。


请教高人:晶体管输出PLC驱动电磁阀可靠吗?


要驱动的为24V(3-10W)亚德克电磁阀。


目前使用的方法有两种,但都有缺陷:

   一种是加中继隔离再驱动电磁阀,但也存在问题。我是在自动端子机上使用,工作频率20-40次/分钟,每天工作2-3万次。就是用进口的和泉作中继,其标称寿命也只有10万次,当然使用中比这个要长。这样一来,岂不是要经常更换中继?


  另一种方法是通过PLC放大板来驱动电磁阀,但安装又较麻烦。


所以请教高人,PLC直接来驱动24V(3-10W)亚德克电磁阀是否可靠?当然会加续流二极管。PLC直接驱动电磁阀电路中加0.22欧的电阻可以起到短路保护的作用吗?

 

1楼 0 0 回复
  • ytzidonghua

    ytzidonghua   |   当前状态:在线

    总积分:11263  2024年可用积分:6

    注册时间: 2006-09-18

    最后登录时间: 2024-08-02

    空间 发短消息加为好友

    ytzidonghua   发表于 2015/8/28 14:51:03

    几个月估计都没有问题

    时间长了不好说

    2楼 回复本楼

    引用 ytzidonghua 2015/8/28 14:51:03 发表于2楼的内容

  • wangchen

    wangchen   |   当前状态:在线

    总积分:9915  2024年可用积分:7

    注册时间: 2010-03-25

    最后登录时间: 2024-05-22

    空间 发短消息加为好友

    wangchen   发表于 2015/9/4 15:54:08

    晶体管驱动直流继电器是没问题的;

    但是你动作很频繁,就不知道效果如何了;

    3楼 回复本楼

    引用 wangchen 2015/9/4 15:54:08 发表于3楼的内容

  • wuwei01

    wuwei01   |   当前状态:在线

    总积分:3850  2024年可用积分:0

    注册时间: 2010-03-25

    最后登录时间: 2023-08-11

    空间 发短消息加为好友

    wuwei01   发表于 2015/9/4 16:35:51

    阀坏了中继都没坏。

    阀的动作次数一定没有中继长。

    一个my4中继,有4个触点,可以用4世。没有见过中继的衔铁被吸合撞击而塌陷的。

    4楼 回复本楼

    引用 wuwei01 2015/9/4 16:35:51 发表于4楼的内容

  • zrx517697809

    zrx517697809   |   当前状态:在线

    总积分:1105  2024年可用积分:0

    注册时间: 2014-04-20

    最后登录时间: 2017-07-22

    空间 发短消息加为好友

    zrx517697809   发表于 2015/9/5 9:00:30

    一直都是直接驱动,没做任何处理。没有问题

    5楼 回复本楼

    引用 zrx517697809 2015/9/5 9:00:30 发表于5楼的内容

  • zrx517697809

    zrx517697809   |   当前状态:在线

    总积分:1105  2024年可用积分:0

    注册时间: 2014-04-20

    最后登录时间: 2017-07-22

    空间 发短消息加为好友

    zrx517697809   发表于 2015/9/5 9:00:32

    一直都是直接驱动,没做任何处理。没有问题

    6楼 回复本楼

    引用 zrx517697809 2015/9/5 9:00:32 发表于6楼的内容