您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » S7-200用usb转485与组态王ppi通讯

swy

swy   |   当前状态:在线

总积分:8597  2024年可用积分:2

注册时间: 2006-08-05

最后登录时间: 2023-08-21

空间 发短消息加为好友

S7-200用usb转485与组态王ppi通讯

swy  发表于 2015/9/8 14:41:23      1024 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

有两个问题

1,组态王和224XP通讯用USB转485 模块,485的DATA+接PLC的PORT口的3,DATA-接PLC的PORT的8,这种方式下可以用组态王的s7-200 PPI协议吗?

2,使用西门子公司提供的PC/PPI电缆选用PPI方式与组态王通讯,一旦PLC断电通讯不能恢复,重新启动组态王通讯失败,必须用西门子的编程软件和PLC通讯一次后,组态王才能与PLC通讯是为什么

1楼 0 0 回复
  • yujie0612

    yujie0612   |   当前状态:在线

    总积分:3617  2024年可用积分:0

    注册时间: 2015-01-29

    最后登录时间: 2023-08-15

    空间 发短消息加为好友

    yujie0612   发表于 2015/9/10 10:58:29

    1、能不能实现,首先看能否通过USB转485模块能否使用MicroWin下载或监控程序;

    2、找组态王公司索取最新颁布的驱动

    2楼 回复本楼

    引用 yujie0612 2015/9/10 10:58:29 发表于2楼的内容

  • wangchen

    wangchen   |   当前状态:在线

    总积分:9915  2024年可用积分:7

    注册时间: 2010-03-25

    最后登录时间: 2024-05-22

    空间 发短消息加为好友

    wangchen   发表于 2015/9/19 13:37:22

    个问题,这个方式可行。

    使用过用USB转232和232转485连接组态王和西门内PLC 224XP,通讯正常。232转485设备最好选用带隔离的,第一次使用232转485设备选用普通的,结果将PLC的通讯口烧坏,后来选用Moxa的,一直使用正常。

    3楼 回复本楼

    引用 wangchen 2015/9/19 13:37:22 发表于3楼的内容

  • wuwei01

    wuwei01   |   当前状态:在线

    总积分:3850  2024年可用积分:0

    注册时间: 2010-03-25

    最后登录时间: 2023-08-11

    空间 发短消息加为好友

    wuwei01   发表于 2015/9/19 15:47:24

    谢谢上面两位,主要是手上没有现成的模块,没办法试

    还有就是第一种方法用PPI方式稳定不?,传输距离有多远?

    4楼 回复本楼

    引用 wuwei01 2015/9/19 15:47:24 发表于4楼的内容

总共 , 当前 /