各位大侠:

    我用的是DOP-B07S411触摸屏,通过Modbus直接采集温控表上的温度数值。

    采集上来的数是放大10倍的,如实际温度25.4℃,采集上来的数是254。如果用【数字显示框】显示该数可以通过设定比例系数自动让其缩小10倍,直接显示25.4。但是对于【历史趋势图】和【历史数值数据表】就不行了,它们就是直接把采集到的数显示出来,很不方便观看。有什么办法让【历史趋势图】和【历史数据表】中显示的数也能自动缩小10倍?

    今天研究了一天也没弄出来,急死人了。

1楼 0 0 回复
  • atmupkeep

    atmupkeep   |   当前状态:在线

    总积分:5759  2024年可用积分:0

    注册时间: 2011-05-08

    最后登录时间: 2023-08-15

    空间 发短消息加为好友

    atmupkeep   发表于 2015/9/21 15:06:52

    直接设定整数位数和小数位数

    2楼 回复本楼

    引用 atmupkeep 2015/9/21 15:06:52 发表于2楼的内容

  • fung

    fung   |   当前状态:在线

    总积分:7506  2024年可用积分:1

    注册时间: 2006-11-24

    最后登录时间: 2023-08-16

    空间 发短消息加为好友

    fung   发表于 2015/9/22 16:32:38

    可以使用宏计算啊。除以10不就好咯

    3楼 回复本楼

    引用 fung 2015/9/22 16:32:38 发表于3楼的内容

  • jijun

    jijun   |   当前状态:在线

    总积分:5845  2024年可用积分:3

    注册时间: 2007-09-24

    最后登录时间: 2023-08-18

    空间 发短消息加为好友

    jijun   发表于 2015/9/22 17:55:56

    历史趋势图和历史数据表的进阶属性中,可以设置整数位数和小数位数,调整成一位小数就好。

    4楼 回复本楼