工控的大侠们,有谁用过台达vfd-e系列的变频器,其中的pid参数的设置能给提供一下吗?其中10.00PID参考目标值输入端子选择,怎么没有485通讯给定呢
jijun | 当前状态:在线
总积分:5845 2024年可用积分:3
注册时间: 2007-09-24
最后登录时间: 2023-08-18
jijun 发表于 2015/11/22 15:25:40
不知道你说到底是要用485来设定参考目标值,还是用端子切换。如果是485的话10.00设为4,通过485修改10.11的值就可以达到你的要求啊
引用 jijun 2015/11/22 15:25:40 发表于2楼的内容
sweect | 当前状态:在线
总积分:5941 2024年可用积分:0
注册时间: 2007-11-07
最后登录时间: 2023-08-21
sweect 发表于 2015/11/23 17:40:15
地址是10.11即是485发送地址0a0b,刚学习了