sweect 发表于 2015/11/19 18:10:19 1411 查看 3 回复 [上一主题] [下一主题]
手机阅读
以前一个传感器的电流信号,通过一个设备 将电流信号 分成 2路,分别供PLC带的4ad 和 变频器的 电流输入。
后来由于 这个电流分路器 太容易坏,想不用。大家有没有好办法,使得一个模拟量 2个设备用?或者PLC能不能将 模拟量的电流信号 转发?
或者能不能 采用 电压信号,然后将 4ad和变频器 并联在上面?
望高人给个建议,谢谢
swy | 当前状态:在线
总积分:8597 2024年可用积分:2
注册时间: 2006-08-05
swy 发表于 2015/11/23 18:58:53
直接输入PLC,然后PLC再输出一个给变频器不就得了???
引用 swy 2015/11/23 18:58:53 发表于2楼的内容
wangchen | 当前状态:在线
总积分:9915 2024年可用积分:7
注册时间: 2010-03-25
最后登录时间: 2024-05-22
wangchen 发表于 2015/11/24 14:22:38
楼上正解,完全可以实现
引用 wangchen 2015/11/24 14:22:38 发表于3楼的内容
ababab | 当前状态:在线
总积分:5826 2024年可用积分:0
注册时间: 2011-05-06
最后登录时间: 2023-08-16
ababab 发表于 2015/11/24 18:45:47
电流输出的通常的负载电阻都是最大500欧的。这不就是等于串联两个电流负载啦。有什么问题?
引用 ababab 2015/11/24 18:45:47 发表于4楼的内容