您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » 涡街流量计直管段和公称直径的要求

wangchen

wangchen   |   当前状态:在线

总积分:9908  2024年可用积分:0

注册时间: 2010-03-25

最后登录时间: 2023-08-10

空间 发短消息加为好友

涡街流量计直管段和公称直径的要求

wangchen  发表于 2015/12/9 20:47:55      1208 查看 4 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

公司新上了三台制氮设备,随机有三台涡街流量计,现场发现前后直管段管道公称直径为DN50的,但是涡街流量计为DN40的,流量计和管道的公称直径直接不一样,是否不能用呢

1楼 0 0 回复
  • wuwei01

    wuwei01   |   当前状态:在线

    总积分:3850  2024年可用积分:0

    注册时间: 2010-03-25

    最后登录时间: 2023-08-11

    空间 发短消息加为好友

    wuwei01   发表于 2015/12/15 8:14:20

    涡街流量计为了满足测量精度有时候是要缩径的,所以会有仪表口径比管道口径小。

    2楼 回复本楼

    引用 wuwei01 2015/12/15 8:14:20 发表于2楼的内容

  • xuwenbin

    xuwenbin   |   当前状态:在线

    总积分:4115  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-06-08

    最后登录时间: 2023-08-16

    空间 发短消息加为好友

    xuwenbin   发表于 2015/12/19 16:30:21

    不是缩颈,直管段是DN50的管子,而流量计确实是DN40的,直接连在一起了,我也纳闷怎么能连起来,不过确实没有缩径

    3楼 回复本楼

    引用 xuwenbin 2015/12/19 16:30:21 发表于3楼的内容

  • aaing

    aaing   |   当前状态:在线

    总积分:27966  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-04-27

    最后登录时间: 2023-08-21

    空间 发短消息加为好友

    aaing   发表于 2015/12/21 18:56:28

    为什么呢,直管段与流量计的公称直径不一样也可以吗

    4楼 回复本楼

    引用 aaing 2015/12/21 18:56:28 发表于4楼的内容

  • ababab

    ababab   |   当前状态:在线

    总积分:5826  2024年可用积分:0

    注册时间: 2011-05-06

    最后登录时间: 2023-08-16

    空间 发短消息加为好友

    ababab   发表于 2015/12/21 19:02:36

    没有影响的,最大流量如果40可以满足的话是没关系的。

    5楼 回复本楼

    引用 ababab 2015/12/21 19:02:36 发表于5楼的内容

总共 , 当前 /