MM430 P2200设定后为什么频率反而不随4-20mA信号随变?

aaing  发表于 2015/12/15 18:30:01      1981 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

闭环恒压泵控制

想通过管线的压力变送器通过MM430控制一台7.5kW 4300转的水泵。


因为第一次做,找了个小电机模拟下。但遇到了问题,参数设定到PID使能为1后变频器输出恒频率了。

具体如下:



用到设备

1.MM430,接线AN1 3/4端子

2.电机:380V/2.9A/1.10kW/cosφ=0.77/915r/min

3.二线制压力变送器(4-20mA/0-1000kPa)

4.标准压力源(用来给压力变送器标准压力的)


参数设定:

首先快速调试

P0100:O 功率单位kW,f值缺省值为50Hz

P0304:380

P0305:2.90

P0307:1.10

P0308:0.77

P0310:50

P0311:915

P0320:0

P0335:0

P0640:110

P0700:2    //端子(数字输入)

P1000:2   //模拟设定值1

P1080:38   //电动机最小频率

P1082:50   //电动机最大频率

P1120:10   //斜坡上升时间

P1121:30   //斜坡下降时间

P1135:5.0   //OFF3的斜坡时间

P1300:2    //抛物线V/f控制   问题1:这里要问一下,这个选的对否

P1910:O    //禁止自动检测   问题2:选择1(所有参数都带参数修改的自动检测)的话会改变什么参数?检测值得是检测什么

P3900:1

显示BUSY后结束


再设定以下参数:

P0004=8

P0756:2

P0757:4

P0758:100

P0759:20

P0760:0

设定到这里我做了一下测试(压力:kAa)

压力:0 时 频率:50

压力:60 时 频率:47.8

压力:120 时 频率:44.8

压力:180 时 频率:41.9

压力:240 时 频率:39.2

压力:290 时 频率:38

之后再加压频率也不会低于38了

问题3:频率的变化如果是P0757-60的话,是不是就是这个结果?


接着设定:

P0004=22

P2200:1    //使能PID控制器

P2240:10   //PID-MOP的设定值。 问题4:PID-MOP中的MOP是什么意思,有人告诉我这个参数就是我要保持的值,单位是百分比还是具体指?为什么试着改成20/40/60后测试频率没有变化?

P2253:2250    //问题5:手册写的是目标给定源于面板?写的很明白,可我还是不懂。。。

P2257:10

P2258:10

P2264:755.1

之后的也是默认值,就不赘述了。


设定后,变频器恒定输出频率了,忘了是38还是50,反正就是不变了,把P22O0:0后会随着压力变化频率跟着变?


问题6:不明白为什么会这样?我是忘了什么设定还是哪里有错?亦或是我接线有问题?

再把其余几个问题整理如下:

P1300:2    //抛物线V/f控制   问题1:这里要问一下,这个选的对否

P1910:O    //禁止自动检测    问题2:选择1(所有参数都带参数修改的自动检测)的话会改变什么参数?检测值得是检测什么 

P2240:10   //PID-MOP的设定值。 问题3:频率的变化如果是P0757-60的话,是不是就是输出频率跟着输入电流变化而变化

    ababab   |   当前状态:在线

    总积分:5826  2024年可用积分:0

    注册时间: 2011-05-06

    最后登录时间: 2023-08-16

    空间 发短消息加为好友

    ababab   发表于 2015/12/16 19:10:59

    看来是完全没搞明白,,

     你还是一步一步来吧。

    2楼 回复本楼

    引用 ababab 2015/12/16 19:10:59 发表于2楼的内容

  • atmupkeep

    atmupkeep   |   当前状态:在线

    总积分:5759  2024年可用积分:0

    注册时间: 2011-05-08

    最后登录时间: 2023-08-15

    空间 发短消息加为好友

    atmupkeep   发表于 2015/12/21 20:14:09

    首先,复位到工厂设定。0010=30;0970=1;

    重新上电,做快速调试。0010=1;如你的数据,其中1080=0;1300=0 抛物线的以后再说(就是为了节能而已)。

    1910=0,3900=3(仅电机计算)。结束快速调试。

    3楼 回复本楼

    引用 atmupkeep 2015/12/21 20:14:09 发表于3楼的内容

  • fung

    fung   |   当前状态:在线

    总积分:7506  2024年可用积分:1

    注册时间: 2006-11-24

    最后登录时间: 2023-08-16

    空间 发短消息加为好友

    fung   发表于 2015/12/21 20:23:05

    因为,0700=2 端子控制启停等动作。

    要接个开关在 5-9之间作为ON/OFF1;然后设置 0701=1 (ON/OFF1)

    完成后。

    设置P1910=1。然后闭合开关,电机会吱吱响,变频器检测/辨识电机转子/励磁等参数。

    结束后,分端开关。

    =====================================

    下一步就是你准备用什么来设定压力?用什么来做实际压力的反馈了。

    设定压力,可以是模拟量口;也可以是MOP(电动电位器;变频器内部的);还可以是其它好几种。

    你说吧。。。。


    4楼 回复本楼

    引用 fung 2015/12/21 20:23:05 发表于4楼的内容

总共 , 当前 /