您的位置:控制工程论坛网论坛 » 西门子社区 » 440变频器带电机空载时,电流改变是怎么回事?

jijun

jijun   |   当前状态:在线

总积分:5844  2024年可用积分:2

注册时间: 2007-09-24

最后登录时间: 2023-08-18

空间 发短消息加为好友

440变频器带电机空载时,电流改变是怎么回事?

jijun  发表于 2016/1/21 18:32:50      1548 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

今天在测试一些东西的时候发现一个问题。
西门子440变频器带一个0.75Kw额定电流1.9A的三相异步电动机的时候,电机空载(就是电机横放在地上)运行,V/F控制,当频率改变的时候,电压是成等比变化的,负载不变的情况下,电流应该也是不变的才对,但实际上我在观察电流的时候发现,电流会随着频率的变化(10-50Hz)而产生一定的变化(1.1-1.5A)。
不太明白这是为什么电流会有变化?


1楼 0 0 回复
  • sweect

    sweect   |   当前状态:在线

    总积分:5941  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-11-07

    最后登录时间: 2023-08-21

    空间 发短消息加为好友

    sweect   发表于 2016/1/21 22:34:02

    你难道10~50HZ是恒功率?你转速上去了功率肯定变了,就等于负载变了。

    楼主你只是空载,空载不代表负载不变

    2楼 回复本楼

    引用 sweect 2016/1/21 22:34:02 发表于2楼的内容

  • swy

    swy   |   当前状态:在线

    总积分:8596  2024年可用积分:1

    注册时间: 2006-08-05

    最后登录时间: 2023-08-21

    空间 发短消息加为好友

    swy   发表于 2016/1/24 10:53:41

    即便是空载(电机轴),在变频器驱动不同频率下,当然会有一些变化了。

    至少:

    1、有不同频段下的电压提升在起作用。

    2、有自带风机的负载在起作用。



    3楼 回复本楼

    引用 swy 2016/1/24 10:53:41 发表于3楼的内容

  • wangchen

    wangchen   |   当前状态:在线

    总积分:9913  2024年可用积分:5

    注册时间: 2010-03-25

    最后登录时间: 2024-05-22

    空间 发短消息加为好友

    wangchen   发表于 2016/1/24 15:33:25

    应该是频率改变,电压改变,V/F为定值,电流应该不变才对呀。也没有风机,不是变频电机


    4楼 回复本楼

    引用 wangchen 2016/1/24 15:33:25 发表于4楼的内容

总共 , 当前 /