hypermill9 | 当前状态:在线
总积分:7709 2024年可用积分:0
注册时间: 2007-02-07
最后登录时间: 2023-08-18
-
迁移量问题求教大家
hypermill9 发表于 2016/1/23 15:06:29 1024 查看 3 回复 [上一主题] [下一主题]
手机阅读
有一台双法兰毛细管差压变送器测量容器液位,工艺怀疑液位指示不准,值班人员小王开好作业票据到现场关掉一次阀,拆卸双法兰检查双法兰膜合没有损坏,一次阀处也没有脏污,双法兰液位计两个法兰都放在地面,小王发现此时液位计又指示最大,于是小王判断双法兰液位计故障,小王判断是否正确?如果正确请说明原因?不正确写出你如何检查判断? |