有一台双法兰毛细管差压变送器测量容器液位,工艺怀疑液位指示不准,值班人员小王开好作业票据到现场关掉一次阀,拆卸双法兰检查双法兰膜合没有损坏,一次阀处也没有脏污,双法兰液位计两个法兰都放在地面,小王发现此时液位计又指示最大,于是小王判断双法兰液位计故障,小王判断是否正确?如果正确请说明原因?不正确写出你如何检查判断?



1楼 0 0 回复
  • atmupkeep

    atmupkeep   |   当前状态:在线

    总积分:5759  2024年可用积分:0

    注册时间: 2011-05-08

    最后登录时间: 2023-08-15

    空间 发短消息加为好友

    atmupkeep   发表于 2016/1/23 15:16:09

    不正确,这个变送器的下限会是负值,上限根据测量介质有两种情况,1,如果介质密度大于毛细管内液体密度则上限会是正值,此时两个法兰平放,差压为零,输出不会为零,也不会最大。2,如果介质小于毛细管内液体,上限值会是负值,此时法兰放平,输出最大。

    2楼 回复本楼

    引用 atmupkeep 2016/1/23 15:16:09 发表于2楼的内容

  • zhanghe

    zhanghe   |   当前状态:在线

    总积分:3518  2024年可用积分:0

    注册时间: 2010-03-22

    最后登录时间: 2023-08-14

    空间 发短消息加为好友

    zhanghe   发表于 2016/1/24 9:04:35

    首先要做的事正迁移,要确保迁移量正确

    3楼 回复本楼

    引用 zhanghe 2016/1/24 9:04:35 发表于3楼的内容

  • wuwei01

    wuwei01   |   当前状态:在线

    总积分:3850  2024年可用积分:0

    注册时间: 2010-03-25

    最后登录时间: 2023-08-11

    空间 发短消息加为好友

    wuwei01   发表于 2016/1/24 16:19:22

    学习了

    4楼 回复本楼

    引用 wuwei01 2016/1/24 16:19:22 发表于4楼的内容