您的位置:控制工程论坛网论坛 » 西门子社区 » S7-1200本体4路高速脉冲输出都可以达到100Kz吗?

fung

fung   |   当前状态:在线

总积分:7506  2024年可用积分:1

注册时间: 2006-11-24

最后登录时间: 2023-08-16

空间 发短消息加为好友

S7-1200本体4路高速脉冲输出都可以达到100Kz吗?

fung  发表于 2016/1/24 8:56:52      13030 查看 5 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

看了1200产品样本说:SIMATIC S7-1200 控制器集成了四个100 kHz 的高速脉冲输出,用于步进电机或伺服驱动器的速度和位置控制。(使用 PLCopen 运动控制指令)这四个输出都可以输出脉宽调制信号来控制电机速度、阀位置或加热元件的占空比。但是我组态了CPU1215C,但后面两个高速输出只有30Kz,为什么?

1楼 0 0 回复
  • swy

    swy   |   当前状态:在线

    总积分:8597  2024年可用积分:2

    注册时间: 2006-08-05

    最后登录时间: 2023-08-21

    空间 发短消息加为好友

    swy   发表于 2016/1/24 9:07:43

    说明样本写错了


    2楼 回复本楼

    引用 swy 2016/1/24 9:07:43 发表于2楼的内容

  • fung

    fung   |   当前状态:在线

    总积分:7506  2024年可用积分:1

    注册时间: 2006-11-24

    最后登录时间: 2023-08-16

    空间 发短消息加为好友

    fung   发表于 2016/1/24 9:08:33

    谢谢!看来只能是2路100Kz,两路30Kz了。

    3楼 回复本楼

    引用 fung 2016/1/24 9:08:33 发表于3楼的内容

  • yujie0612

    yujie0612   |   当前状态:在线

    总积分:3617  2024年可用积分:0

    注册时间: 2015-01-29

    最后登录时间: 2023-08-15

    空间 发短消息加为好友

    yujie0612   发表于 2016/1/25 14:21:08

    正解,在向导里面,可将默认脉冲口进行修改到Q0.0~Q0.3(100K),方向改到Q0.4~Q0.7(30K),至少我用1214C试过!


    4楼 回复本楼

    引用 yujie0612 2016/1/25 14:21:08 发表于4楼的内容

  • ytzidonghua

    ytzidonghua   |   当前状态:在线

    总积分:11263  2024年可用积分:6

    注册时间: 2006-09-18

    最后登录时间: 2024-08-02

    空间 发短消息加为好友

    ytzidonghua   发表于 2016/1/25 15:57:47

    做运动控制一般

    5楼 回复本楼

    引用 ytzidonghua 2016/1/25 15:57:47 发表于5楼的内容

总共 , 当前 /