看了1200产品样本说:SIMATIC S7-1200 控制器集成了四个100 kHz 的高速脉冲输出,用于步进电机或伺服驱动器的速度和位置控制。(使用 PLCopen 运动控制指令)这四个输出都可以输出脉宽调制信号来控制电机速度、阀位置或加热元件的占空比。但是我组态了CPU1215C,但后面两个高速输出只有30Kz,为什么?
-
引用 swy 2016/1/24 9:07:43 发表于2楼的内容
-
引用 fung 2016/1/24 9:08:33 发表于3楼的内容
-
-
yujie0612 发表于 2016/1/25 14:21:08
正解,在向导里面,可将默认脉冲口进行修改到Q0.0~Q0.3(100K),方向改到Q0.4~Q0.7(30K),至少我用1214C试过!
引用 yujie0612 2016/1/25 14:21:08 发表于4楼的内容
-
-
-
ytzidonghua | 当前状态:在线
总积分:11263 2024年可用积分:6
注册时间: 2006-09-18
最后登录时间: 2024-08-02
-
ytzidonghua 发表于 2016/1/25 15:57:47
做运动控制一般
引用 ytzidonghua 2016/1/25 15:57:47 发表于5楼的内容
-