aaing  发表于 2016/2/29 15:17:05      908 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

用一孔板流量计测一蒸汽的流量,孔板在调节阀前好还是后好?温压补偿的温压测点是不是需要同时跟随孔板的位置,孔板与测点分开可不可以,有什么要求?谢谢解答!

1楼 0 0 回复
  • ababab

    ababab   |   当前状态:在线

    总积分:5826  2024年可用积分:0

    注册时间: 2011-05-06

    最后登录时间: 2023-08-16

    空间 发短消息加为好友

    ababab   发表于 2016/3/2 19:25:34

    看一下《自动化仪表工程施工及质量验收规范》 GB 50093-2013

    2楼 回复本楼

    引用 ababab 2016/3/2 19:25:34 发表于2楼的内容

  • atmupkeep

    atmupkeep   |   当前状态:在线

    总积分:5759  2024年可用积分:0

    注册时间: 2011-05-08

    最后登录时间: 2023-08-15

    空间 发短消息加为好友

    atmupkeep   发表于 2016/3/4 19:21:31

    孔板流量计安装在调节阀前或后都可以,不过要保证足够的直管段,如果能够安装在调节阀前会更好一些,调节阀开关对流量测量的影响会更小一些。
    温压测点可以与孔板分开,只要能够实时反映蒸汽变化情况就可以了......

    3楼 回复本楼

    引用 atmupkeep 2016/3/4 19:21:31 发表于3楼的内容

  • fung

    fung   |   当前状态:在线

    总积分:7506  2024年可用积分:1

    注册时间: 2006-11-24

    最后登录时间: 2023-08-16

    空间 发短消息加为好友

    fung   发表于 2016/3/5 14:55:07

    孔板在调节阀前好。温压补偿的温压测点要跟随孔板的位置。