控制工程师论坛
您的位置:控制工程论坛网论坛 » 自动化软件 » 流量的温压补偿
aaing | 当前状态:在线
总积分:27966 2024年可用积分:0
注册时间: 2007-04-27
最后登录时间: 2023-08-21
空间 发短消息加为好友
aaing 发表于 2016/2/29 15:17:05 910 查看 3 回复 [上一主题] [下一主题]
手机阅读
用一孔板流量计测一蒸汽的流量,孔板在调节阀前好还是后好?温压补偿的温压测点是不是需要同时跟随孔板的位置,孔板与测点分开可不可以,有什么要求?谢谢解答!
ababab | 当前状态:在线
总积分:5826 2024年可用积分:0
注册时间: 2011-05-06
最后登录时间: 2023-08-16
ababab 发表于 2016/3/2 19:25:34
看一下《自动化仪表工程施工及质量验收规范》 GB 50093-2013
引用 ababab 2016/3/2 19:25:34 发表于2楼的内容
atmupkeep | 当前状态:在线
总积分:5759 2024年可用积分:0
注册时间: 2011-05-08
最后登录时间: 2023-08-15
atmupkeep 发表于 2016/3/4 19:21:31
孔板流量计安装在调节阀前或后都可以,不过要保证足够的直管段,如果能够安装在调节阀前会更好一些,调节阀开关对流量测量的影响会更小一些。温压测点可以与孔板分开,只要能够实时反映蒸汽变化情况就可以了......
引用 atmupkeep 2016/3/4 19:21:31 发表于3楼的内容
fung | 当前状态:在线
总积分:7506 2024年可用积分:1
注册时间: 2006-11-24
fung 发表于 2016/3/5 14:55:07
孔板在调节阀前好。温压补偿的温压测点要跟随孔板的位置。
引用 fung 2016/3/5 14:55:07 发表于4楼的内容
高级回复 | 发新主题
用户名积分