zhanghe 发表于 2016/3/1 8:17:51
500A断路器防线路短路保护总电路导线。因为9台电机分别直接启动,40A断路器改为100A用于保护单个电机线路短路保护。接触器选择分长期运行,还是点动方式,有点动使用3类接触器40A,无点动也可用2类,但最好还是选3类。热继电器选有30A挡设置30A的作用过载保护、缺相保护。总电路导线都是长期运行的120平方毫米如果不是一起全部工作的可打个折60%-80%。支路导线10-16平方毫米。
引用 zhanghe 2016/3/1 8:17:51 发表于2楼的内容
-
引用 aaing 2016/3/2 19:41:49 发表于3楼的内容
-