您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » 9台15KW的电机应该如何控制?

yujie0612

yujie0612   |   当前状态:在线

总积分:3617  2024年可用积分:0

注册时间: 2015-01-29

最后登录时间: 2023-08-15

空间 发短消息加为好友

9台15KW的电机应该如何控制?

yujie0612  发表于 2016/2/29 20:26:53      934 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

9台15KW的电机应该如何控制?直接用一个500A塑壳断路器,9个40A断路器,9个接触器,9个热继控制可以吗?

1楼 0 0 回复
  • zhanghe

    zhanghe   |   当前状态:在线

    总积分:3518  2024年可用积分:0

    注册时间: 2010-03-22

    最后登录时间: 2023-08-14

    空间 发短消息加为好友

    zhanghe   发表于 2016/3/1 8:17:51

    500A断路器防线路短路保护总电路导线。因为9台电机分别直接启动,40A断路器改为100A用于保护单个电机线路短路保护。接触器选择分长期运行,还是点动方式,有点动使用3类接触器40A,无点动也可用2类,但最好还是选3类。热继电器选有30A挡设置30A的作用过载保护、缺相保护。总电路导线都是长期运行的120平方毫米如果不是一起全部工作的可打个折60%-80%。支路导线10-16平方毫米。

    2楼 回复本楼

    引用 zhanghe 2016/3/1 8:17:51 发表于2楼的内容

  • aaing

    aaing   |   当前状态:在线

    总积分:27966  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-04-27

    最后登录时间: 2023-08-21

    空间 发短消息加为好友

    aaing   发表于 2016/3/2 19:41:49

    楼上说的很详细啊,赞···

    3楼 回复本楼

    引用 aaing 2016/3/2 19:41:49 发表于3楼的内容

  • wuwei01

    wuwei01   |   当前状态:在线

    总积分:3850  2024年可用积分:0

    注册时间: 2010-03-25

    最后登录时间: 2023-08-11

    空间 发短消息加为好友

    wuwei01   发表于 2016/3/4 19:28:37

    设计的不错,分开控制,但是40A小点,建议用60A的

    4楼 回复本楼

    引用 wuwei01 2016/3/4 19:28:37 发表于4楼的内容

总共 , 当前 /