问题描述:

直流电机用在汽车千斤顶,最大直流负载电流20A,直流电机80W。目前使用KCD-4船用开关控制直流电机正反转,KCD-4船用开关250VAC 16A。

使用过程中,开关失灵几率比较大。打开开关观察发现:触点有烧蚀现象,弹簧有卡死出现。

问题反馈厂家,建议触点银层接触面增大,问题还是出现。

1楼 0 0 回复
  • hebby

    hebby   |   当前状态:在线

    总积分:1990  2024年可用积分:0

    注册时间: 2013-06-20

    最后登录时间: 2023-08-10

    空间 发短消息加为好友

    hebby   发表于 2016/3/19 14:26:47

    为什么规格不能再提高些呢?20A的电流频繁的起停造成的拉弧会烧损触头的,开关有灭弧装置吗?如没有,建议更换有灭弧装置的开关

    2楼 回复本楼

    引用 hebby 2016/3/19 14:26:47 发表于2楼的内容

  • hypermill9

    hypermill9   |   当前状态:在线

    总积分:7709  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-02-07

    最后登录时间: 2023-08-18

    空间 发短消息加为好友

    hypermill9   发表于 2016/3/19 19:11:21

    用直流接触器控制!!!!!!!!!

    3楼 回复本楼

    引用 hypermill9 2016/3/19 19:11:21 发表于3楼的内容

  • ababab

    ababab   |   当前状态:在线

    总积分:5826  2024年可用积分:0

    注册时间: 2011-05-06

    最后登录时间: 2023-08-16

    空间 发短消息加为好友

    ababab   发表于 2016/3/21 14:11:24

    直流电流20A不容易灭弧,而且这种开关没有灭弧器,触点烧蚀是肯定的。

    4楼 回复本楼